風扇減震器的安裝方法及應用
風扇減震器是什么樣的東西? 讓我給您詳細介紹。 它主要用于減少和阻止風扇在運行過程中產生的振動。 它還可以減少噪音。 安裝減震器后,對設備的結構也有一定的保護作用。 減少了振動,整個設備的連接部分的螺栓將不容易松動。 風扇是空調系統和通風系統中的重要機械設備。 沒有人會不知道。 由于設備非常重要,因此我們必須在其上安裝減震產品,現在這已成為設備的重要組成部分。
在大型中央空調系統項目中,最常見的安裝減震器的地方是減震器。 普通風機的規格從數百公斤到數十噸不等,這是重型機械。 運輸時,振動非常大,經??梢栽诤苓h(yuǎn)的距離清楚地感覺到地面振動。 因此,風扇通常放置在地面或屋頂上,有時甚至需要為其打上特殊的基礎。 即使這樣,減震產品也不容忽視,長期振動可能會損壞建筑物。
風扇風門的安裝方法及應注意的問題:
1.減震器應根據風扇的中心軸對稱布置。 減震器的布置可以是順時針或逆時針。
2.當本裝置的減震器有六個安裝點時,其中四個安裝在惰性塊或鋼制框架的四個角上,另外兩個應設置在長邊線上,并調整其位置以減震 吸收器的壓縮變形盡量保持一致。
3.在風扇上安裝減震器彈簧隔振器后,通常情況下,減振器應固定在地面,惰性塊或帶有連接母頭的鋼制框架上。
4.如果安裝在立式泵單元的隔振器上,則應將鋼制底座安裝在泵單元的底座下方并固定。 鋼制底座和減震器應使用螺栓固定(增加彈簧墊圈)。 地腳螺栓固定在地面或地板上,減震器通過地腳螺栓固定在地面或地板上。
5.減震器的邊緣不得超過惰性塊的邊緣; 鋼框架的支撐面積應不小于減震器的面積。
6.單元減震器應避免與酸,堿和有機溶劑等物質接觸。
7.安裝水泵單元時,安裝水泵單元的支撐地面必須水平并且必須具有足夠的承載力。
8.在施工和安裝前,應及時檢查,減震器的靜態壓縮變形不得超過安裝過程中的最大允許值。 如果在壓力下的變形量超過極限,將導致減震器損壞并失去減震效果。