風機彈簧減震器應按照離心通風機的軸線作對稱
一、風機彈簧減震器應按照離心通風機的軸線作對稱合理布局。風機彈簧減震器的規劃可按照順時針方向或反向方向合理布局。
二、當機組減震器有六個安裝點時,在這其中四個合理布局在延展性塊或槽鋼機座四角,另2個應設定為長邊框上,并更改其位置,使減震器的變小形變量盡量保持一致。
三、離心通風機安裝減振風機彈簧減震器時,一般狀況下,減震器應當與地面、延展性塊或槽鋼機座正中間用連接母固定不變。
四、倘若安裝在立式水泵機組扭簧減震器時,在水泵機組底座下,應設置槽鋼機座并采用鋼筋搭接長度式安裝;槽鋼機座與減震器正中間應用地腳螺絲(加設彈墊)固定不變。在地面或樓層板中設置地腳螺栓,減震器依據地腳螺栓后固定不變在地面或混凝土樓板上。
五、風機彈簧減震器的邊框不能超過延展性塊邊框;槽鋼機座支撐占地面積應不低于減震器的占地面積。
六、機組減震器應避免與酸、堿和有 機化學水溶液等化合物相接觸。
七、水泵機組安裝時,其安裝水泵機組支撐地面要求整理平整,且應具備充沛的承載能力。
八、建筑施工安裝前,應該馬上檢查,安裝時要使減震器數據格式變小形變量不能超過比較大標準值,倘若收縮壓形變量超過限 制,會讓減震造成損壞,缺失減震預期效果。
九、扭簧減震器負載范圍:10-1000KG,固有頻率2.1Hz-5.4Hz。