柴油發電機減震器測算及功效基本原理
減震器設計方案測算及功效基本原理
1、模塊排風系統:
當然送風:發電機組內置風機吸進強冷空氣,經發電機組底端與熱管散熱器相接的風管流入戶外。
計算機房進、排風系統口:2.5×1.5m各4個
送風風力按:2.5m/s,總進排風量Q=4×2.5×1.5×2.5×3600=立方/鐘頭
每臺發電機組燃燒用氣量為:99.7m3/min
制冷每臺發電機組所需排風量為:1488m3/min
柴油發電機自然通風量為:4×(99.7+1488)×60=/h
根據測算可以看得出,當然進供氣量不可以達到柴油發電機的自然通風量,務必強制性清新空氣進到。進排風量為:-=m3/h排煙風機減震器,強制性排風量為:0.6m3/h。排風選用四臺風大量、低電壓揚程的軸流式風機。
離心風機排風量Q=m3/h,電機額定功率,電機功率7.5KW
(DT-T35-11機身號:11-2排煙風機減震器,離心葉輪直徑,25°)
2、計算機房噪聲
依據噪音源,根據減振、吸音、減噪、隔音降噪等對策,將發電機組對噪聲控制的危害減少到《工業企業及廠區環境噪聲排放標準》(-2008年))小于II類規范。
吸音:聲波頻率在推廣環節中,碰到各種各樣原材料時,一部分聲音被反射面,一部分聲音被消化吸收。根據聲音的消化吸收,降低計算機房內的混聲響,進而實現總體減噪的實際效果。
柴油發電機減震器的噪音級一般為94dB。它安裝在四面光潔的計算機房內。機房噪聲級別可達103~。因而,計算機房周邊的墻面和吊頂天花板被作為吸音體,以吸取一部分聲音并降低聲波頻率。由反射面造成的混聲響。