柴油機發電機減震器的安裝設計方案
1應安裝減振設備;
2應選用與外界管路的柔性連接;
3機器設備與根基中間、機器設備與減振設備中間的地腳螺絲應能承擔水準和豎直大地震力。
7.4.2變電器減震器的安裝設計方案應達到下列規定:
1安裝后應電焊焊接堅固,并將內部電磁線圈牢固地固定不動在變壓器外殼內的支撐點構造上;
2變電器減震器的支撐點面盡可能擴寬,并設定擋塊,避免其挪動和跌落。
3出入軟電導體要有偏移的室內空間;
4油浸式變壓器減震器上的油枕、潛污泵、冷卻塔等配件以及聯接管,及其垂直居中布局的冷卻塔與行為主體間的聯接管,應靈便聯接。
7.4.3充電電池和低壓電容器的安裝設計方案應達到下列規定:
1充電電池應安裝在抗震等級架子上;
2電瓶間的聯接應應用軟電導體變電器改裝減震器,尾端充電電池的導線應應用電纜線;
3當充電電池重心點較高時,應采用避免亂倒的對策;
4低壓電容器減震器應固定不動在支撐架上,其導線應是軟電導體。應用硬系統總線聯接時,應安裝伸縮器設備。
7.4.4配電柜(柜)及通信設備的減震器安裝設計方案應達到下列規定:
1配電柜(柜)與通信設備的安裝地腳螺栓或電焊焊接抗壓強度應達到抗震等級規定;
2貼墻布置的配電箱和通訊設備柜的底端要安裝堅固。當減震器底端安裝地腳螺栓或電焊焊接抗壓強度不足時,頂端應與墻面聯接;