管道消防泵減震器的減振措施
管路中過快的流水造成顯著的噪聲:水晶國際辦公樓4F為物業管理公司辦公室。該物業管理在設計方案時規定提升該樓房空調泵的總流量。那時候安裝了循環系統負責人(升高管),造成管中出水量做到2.23m/s,超出標準限制2.0m/s,再加上管路聚集在地下綜合管廊內,晚間頂管道井門口噪聲為66dB,覺得很顯著。安裝設備:1、別墅地下室最少層機器設備房,依照標準安裝方法就可以,即:水泥混凝土基本+減振墊+槽鋼基座(可采用);2、在混凝土樓板結構板和屋面上安裝離心水泵和組成機后,要考慮到機器設備的減震對策管路消防水泵減震器,即水泥混凝土基本+減震減震器+槽鋼基座+塑膠減震墊;在規定特別嚴苛的地區管路消防水泵減震器,例如對酒店客房安安靜靜度的要求很高的計算機房下邊的地區,也應當應用波動路基。3、橡膠板一般由機器設備生產商給予。減振減震器的型號規格應融入機器設備的凈重。提議安裝前資詢機器設備生產商和減震器生產商的建議。
管路減噪減震管路的噪音主要是因為管路原水流動速度過快造成的。在設計方案日常生活給排水和空調水系統時,應將流量監控在要求范疇內;消防用水系統軟件僅在用以消防安全時應用。不管流動速度怎樣,都能夠致力于流水問題?!督ㄖo排水設計規范》-2003對日常生活給排水和中央空調用出水量的規定;閉式冷卻塔循環系統負責人總流量;高揚程(100米以上)泵的起停會造成管路明顯震動,通稱“水擊”狀況在高層住宅消防泵中更為顯著?;镜臏p震方式安裝在管線上帶靜音模式緩閉止回閥和塑膠或金屬材料橡膠軟接頭的離心水泵出入口;在計算機房部位不滿意的地區,如除上一頁的正確處理方式外,高-污水提升泵還應開展獨特減震解決:下方居民等:應用減震支架,并在墻(板)處用軟性原材料添充防水套管。管路中間的空隙,塑膠管路/支撐架中間有減震膠墊,水準管路提升一組金屬材料橡膠軟接頭。的主機房和戶外機器設備;戶外機器設備的減噪:一般選用聲屏障,比較嚴重時可選用隔音罩??墒莿毡亟鉀Q好機器設備的排熱和進排風量的關聯,才可以保障機器設備的常規運作。