管道泵減震器的安裝要求
管泵安裝規定:
1.安裝髙度應低于容許的吸進真空泵相對高度減掉進水口的損害。規范工作狀況下,安裝相對高度≤10.3-(NPSH)r-0.5-hw管道離心泵減震器,表明吸進管道存有水力發電損害;
2.泵出入口法蘭盤應安裝氣壓表,以觀查和操縱泵的運作狀況;
3.管路的凈重不可由泵擔負;
4.離心水泵要安裝在空氣流通的地區,戶外安裝要蓋緊保護罩,防止風吹日曬;,
管路可以安裝:
1.安裝前:查驗運送全過程中是不是形變或毀壞,標準件是不是松脫或掉下來。
2.進出水口的安裝與配備:管道施工的基本原則是盡量避免管路介質摩擦阻力。進水口應加過濾裝置,避免硬質的殘则硬性固態顆粒物進入到泵腔,毀壞水泵密封或水葉子,導致離心水泵漏電或出現異常;進水口應加逆止閥,以利于灌水。
3.布線:務必按出廠銘牌規定準確布線。布線時,接線端子排務必堅固,不可松脫。不然會導致接觸不良現象,導致斷相燒機。布線網上務必應用過壓保護設備,并依據電機型號上的電流量需要調節保護設備的整時間常數。
4.安裝方法:
①安裝前要查驗發電機組緊固態是不是松脫,泵殼流道是不是被臟東西阻塞,以防泵運作時毀壞離心葉輪和泵殼。
②安裝時不必將管路的凈重加到離心水泵上,以防離心水泵形變。
③安裝時務必扭緊地腳螺絲,防止運作時震動對泵特性的危害。
④為有利于檢修和安全性應用,在泵的出入口管上安裝調節閥門,在泵出入口周邊安裝氣壓表,以確保在額定值水泵揚程和用戶范疇內運作管道離心泵減震器,確保一切正常運作,增加泵的使用期限。
⑤安裝后,挪動泵軸,離心葉輪應無磨擦或卡阻。不然應拆泵查緣故。
⑥泵分成剛性連接安裝和柔性連接安裝二種。
減震器的作法:
1.安裝減振器前要對基礎開展恰當?shù)奶??理,使減振器處在水準情況,使同一模塊的減振器維持在同一設計標高部位。
2.減振器可挑選立即固定不動在基礎上,與移動設備一體化,避免移動設備水準偏移。與此同時,還可對移動設備的公共性基座采用防偏移對策。
3.聯接管路時務必應用導電軟連接管道補償器。管道補償器應水準安裝在周邊,并在管道補償器外的周邊短管處設定支撐架。假如管道補償器的部位避開移動設備的部位,應在導電軟連接與機器設備的相接處設定支撐架,并在吊架下邊安裝與扭簧減振同歩的彈力原材料或設備。