冷卻塔選型說明:
1、請注明冷卻塔的具體型號,或每小時的流量。
2、冷卻塔入口溫度和出口水溫。
3、請說明需要降溫的設備,現場是否有循環水池,現場安裝條件如何。
4、如需備件等配件請注明是否有其他要求等
5、極有條件使用,請說明使用環境和具體條件,以便選擇合適的冷卻塔型號。
6、特殊情況、型號請訂貨時注明,具體按雙方合同及技術協議設計。
冷卻塔的詳細選擇:
1、首先確定冷卻塔的進水溫度,以便選擇標準冷卻塔、中溫冷卻塔或高溫冷卻塔。
2、確定使用設備或根據現場條件噪聲要求,可選擇橫流式冷卻塔或逆流式冷卻塔。
3、根據冷水機或冷水機的冷卻水量選擇冷卻塔流量。一般來說,冷卻塔流量大于冷水機組的冷卻水量。
4、多臺機組并聯時,盡量選擇同類型的冷卻塔。
其次要注意冷卻塔的選擇:
1、冷卻塔塔體結構材料應穩定、耐用、耐腐蝕,組裝協調準確。
2、 布水均勻,壁流小,濺水裝置選擇合理,不易堵塞。
3、冷卻塔噴淋填料類型符合水質和水溫要求。
4、風扇匹配可保證長期正常運行無振動、無異常噪音,且葉片耐水蝕且有足夠的強度。風葉安裝角度可調,但角度必須一致,電機電流不超過電機額定電流。
5、 低功耗、低成本。中小型鋼架玻璃冷卻塔也要求重量輕。
6、冷卻塔應盡量避開熱源、廢氣和煙氣產生點、化學品儲存場所和煤堆。
7、冷卻塔之間或塔與其他建筑物之間的距離,除了塔的通風要求和塔與建筑物之間的相互影響外,建筑物的防火防爆與其他建筑物之間的安全距離冷卻塔的距離也應考慮。施工和維護要求。
8、冷卻塔進水管方向可旋轉90°、180°、270°。
9、冷卻塔材質可耐-50℃低溫,但對于最冷月平均溫度低于-10℃的地區,訂貨時應注明,以防- 可以采取結冰措施。冷卻塔成本增加約3%。
10、 循環水濁度不大于50mg/l,短期內不應含有油類和機械雜質。必要時應采取殺藻措施,穩定水質。
11、配水系統按公稱水量設計。如實際水量與標稱水量相差±15%以上,訂貨修改設計時應注明。
12、冷卻塔零件在貯存和運輸過程中,不得放置重物,不得暴曬,注意防火。冷卻塔在安裝、運輸和維修過程中,不得使用電、氣焊等明火,不得在附近燃放鞭炮。
13、圓塔多塔設計,塔與塔的凈距至少保持0.5倍塔身直徑。錯流塔和逆流方塔可并排布置。
14、 所選水泵應與冷卻塔配套,以保證流量、揚程等工藝要求。
15、選擇多臺冷卻塔時,盡量使用同一型號。
另外,通常用三個指標來衡量冷卻塔的有效性:
(1)冷卻塔進水溫度t1與出水溫度t2之差ΔtΔt稱為冷卻水溫差。一般來說,溫差越大,冷卻效果越好。對于生產時,Δt越大,生產設備所需的冷卻水流量就可以降低。但如果進水溫度t1高,即使溫差Δt大,冷卻水溫度也可能不會降低到滿足要求。因此,這樣的指標是必要的,但說明的問題不夠全面。
(2)冷卻后水溫t2與空氣濕球溫度ξ的接近程度Δt'Δt'=t2-ξ(℃)Δt'稱為冷卻幅度。Δt'值越小,更好的冷卻效果。事實上閉式橫流冷卻塔用減震器,Δt'不能等于零。
(3)在計算冷卻塔時考慮噴水密度。噴水密度是指在1m2的有效面積上每小時可冷卻的水量。用符號q.q=Q/Fm3/m2.h(Q-冷卻塔流量閉式橫流冷卻塔用減震器,m3/h;F-冷卻塔有效噴水面積,m2)。