自然冷卻節能機房空調機組工作原理
冬天我們如何烂自然冷源?/p>
安全自然冷卻系統=直接自然冷卻+安全可靠(不受室外空氣質量影響)+更少維護
直接自然冷卻與間接自然冷卻
直接自然冷卻是指直接利用室外冷空氣對房間或設備進行降溫。通常用于不需要高溫高濕的低負荷場所。
間接自然冷卻是指利用自然冷卻換熱器,間接利用室外冷空氣,將去離子防凍配方水冷卻到可用于房間降溫的水平。
自然冷卻節能恒溫恒濕空調機組的背景
經過幾年能源消費高強度增長和煤電油運全面緊缺,節能降耗已成為全社會共識,節能減排工作已成我國的基本國策之一。隨著現代工業和控制設備自動化程度的不斷提高,工業計算機和PLC的應用越來越普及,對計算機等智能控制設備的安裝環境要求也越來越高。在保證機房溫度滿足其他設備正常運行要求的前提下,科學有效地降低空調耗電量,減少電力資源浪費,應成為機房節能的主要手段努力降低空調設備的能耗,尤其是常年運行的空調設備的能耗,對于我們專業的精密專用空調制造商來說,既是挑戰也是機遇。
傳統機房空調使用壓縮機制冷,耗電量大,一般需要全年制冷。因此,在機房總耗電量中,傳統機房空調的耗電量一般占機房總耗電量的60%左右。也就是說,傳統機房空調是最大的耗電來源。傳統機房空調制冷主要依靠壓縮機的運行將系統中的氟利昂從氣體壓縮成高溫高壓液體。通過室外冷凝和室內蒸發,由液態變為氣態,吸收室內熱量,達到降溫的目的。需要消耗大量電力,并產生大量溫室氣體。
我們需要什么樣的空調系統?
更少的消耗+更多的輸出+安全可靠
如何減少消耗?
1、使用高品質壓縮機和風扇
2、電+自然冷卻
3、最佳制冷配件匹配+最優系統優化
傳統恒溫恒濕機組的工作原理:
恒溫恒濕多采用壓縮機制冷,耗電量大,一般需要全年制冷。因此,在機房總耗電量中,專用空調的耗電量一般占通信機房總耗電量的60%左右,也就是說,專用空調是最大的來源。的功耗。機房專用空調的制冷主要依靠壓縮機的運轉,將系統中的氟利昂從氣體壓縮成高溫高壓液體。通過室外冷凝和室內蒸發,由液態變為氣態,吸收室內熱量,達到降溫的目的。需要消耗大量電力,并產生大量溫室氣體。自然冷卻節能恒溫恒濕空調系統在室外溫度適宜時實現自然冷卻,減少壓縮機的工作時間,從而達到節能的目的。
自然冷卻節能機房空調機組工作原理:
使用室外冷源將室內熱量傳遞到室外熱交換器的空調機組。當室內溫度高于空調設定溫度時,控制系統向風冷機組、乙二醇機組和水泵發出信號,風冷機組停機,乙二醇機組和水泵開始運行,室外自然冷卻換熱器通電。室外溫度傳感器將室外自然冷卻換熱器的溫度信號反饋給室外風機。如果室外自然冷卻換熱器的溫度高于設定溫度,則風扇啟動,當溫度低于設定溫度時風扇停止運行;當室內溫度低于空調設定溫度值時,控制系統發出信號,水泵停止工作,室外風機斷電,保證室內溫度恒定。在保證機房恒溫、恒濕、潔凈的機房條件下,達到節能降耗的目的。
自然冷卻節能機房空調機組系統組成:
自然冷卻節能機房空調機組系統由室內機(包括:離心鼓風機和室內自然冷卻換熱器)、室外機(包括:室外自然冷卻換熱器和冷卻風機)、乙二醇溶液系統組成(包括:乙二醇水泵、三通調節閥、控制器和管路)。其中:乙二醇溶液系統可根據現場情況安裝在室內或室外。一般為節省室內空間,與室外機一體化。
室內機和室外機各有一個自然冷卻熱交換器,管道將兩者連接成一個閉合回路。當工作流體通過室內側的換熱盤管時,被室內空氣加熱。由于被加熱的工質溫度高于室外空氣的溫度,當它通過室外側的換熱器循環時,其熱量傳遞給室外空氣,溫度降低。
自然冷卻節能機房空調機組工作方式:
部分自然冷卻模式:當機房專用單元檢測到室外空氣溫度比室內空氣溫度(可設置)低6-8°C時,啟動自然冷卻系統。此時水泵啟動,室內外機風扇全速運轉。全部工質流經室外機(三通閥B、AB連通,A關閉)。該工作模塊采用部分自然冷卻,可提供部分室內制冷量。機房專用機組制冷系統按需啟動,補充制冷量不足。
完全自然冷卻模式:在部分自然冷卻過程中,如果室外溫度進一步降低空調機組一般都用什么減震器,自然冷卻系統的制冷量會增加,以滿足整個機房的冷卻需求。此時,機組處于完全自由冷卻狀態。當室外溫度持續降低,機組制冷量大于制冷量需求時,三通閥B位逐漸關閉,A位逐漸開啟,調節制冷量。
自然冷卻節能機房空調機組節能特點總結:
1、在寒冷季節減少壓縮機運行時間,節能效果顯著
2、全自然冷卻時停止壓縮制冷,降低機房噪音
3、延長壓縮制冷空調設備的使用壽命
4、避免了壓縮機低溫啟動可能出現的故障
5、自然冷卻裝置系統,控制簡單,故障率低,維護方便
6、與直接引入室外新風的自然冷卻方式相比,機房不會被室外空氣污染
自然冷卻智能運行管理模式:
1、根據室外溫度和室內熱負荷自動選擇制冷模式
2、壓縮機運行和自然冷卻運行四種運行模式
3、采用比例控制閥和變頻風機,精確控制運行精度
自然冷卻和節能恒溫恒濕空調機組能耗分布
自然冷卻節能恒溫恒濕空調機組系統節能分析:
冬季,室外環境溫度達到自然冷卻節能恒溫恒濕空調機組運行條件,當室內溫度高于空調設定溫度值時,控制系統發出信號到原風冷機組、自然冷熱交換器和水泵和風冷機組壓縮機停止,自然冷卻熱交換器和水泵開始工作,自然冷卻熱交換器通電,室外溫度傳感器將自然冷卻換熱器的溫度信號反饋給室外冷卻風扇。如果室外散熱器盤管溫度高在設定溫度時,風扇啟動,當溫度低于設定溫度時風扇停止運行;當室內溫度低于空調設定溫度時,控制系統發出信號,水泵停止工作,室外風機斷電,保證室內溫度恒定。當單獨的自然冷卻換熱機組不能保證機房溫度控制要求時,原風冷機組自動投入補充運行。
春秋兩季,當室外溫度高于5℃時,當自然冷卻換熱系統不能100%滿足室內溫度控制要求時,空調壓縮機系統啟動,保證室內恒定溫度;如果室內溫度達到原設備設定 定點控制要求壓縮機停止工作,當室外溫度低于5℃時,自然冷卻換熱系統開始啟動,保持室內溫度恒定。達到節電的目的。如果單靠自然冷卻換熱系統不能保證機房溫度的控制,原風冷機組將自動投入補充運行。
不同室外溫度節能率趨勢圖
(適用于最大負荷為 85% 的穩定熱負荷室)
環境溫度為10℃時,可節能35%左右
當環境溫度為5℃時,可節能75%左右
機房的熱負荷隨著室外溫度的降低而降低,因此實際節能率更高
自然冷卻節能恒溫恒濕空調機組城市節能對比
從三個城市的對比可以看出自然冷卻系統每月的節能情況
從三個城市的節能率對比圖可以看出,三個城市一年可以使用自然冷卻節能恒溫恒濕空調機組7個月,實現節能- 節省效果,并使用哈爾濱的單位。節能效果最好,節能率高達70%左右,說明在地區采用自然冷卻節能恒溫恒濕空調機組的節能效果更為顯著室外溫度相對較低。室外低溫環境可長期使用,可關閉壓縮。機器制冷,采用乙二醇循環實現自然冷卻。
我們機器的優勢
使用自然冷卻節能恒溫恒濕空調機組能節省多少?
可以實現高達 70% 的節省。節省與幾個方面有關:地理位置(年度溫度曲線)、參考常規機器、設計室溫,以及實際設備熱負荷占設計峰值的百分比。綜合以上所有變量,比較不同系統的計算值應該有助于做出選擇。
使用自然冷卻節能恒溫恒濕空調機組的成本和投資回收期?
與基本風冷系統相比,自然冷卻節能恒溫恒濕空調機組的采購成本可能高出30%以上。但是,運營成本的節省是巨大的:通常資本回收期從不到1年到最長的3年不等。
自然冷卻節能恒溫恒濕空調機組結論:
自然冷卻節能恒溫恒濕空調機組工作原理簡單,運行穩定,控制精確,節能效果明顯。較長的自然冷卻時間要求設備一年365天24小時不間斷運行,是最值得推薦的優秀節能產品,特別適用于長江以北需要的電廠機房和控制機房精準控溫控濕,以及北方其他需要常年降溫的地方。
博一回收網遵循行業標準,任何轉載的稿件都會清楚注明作者和出處;