空調系統中水泵底座減震器的配置及安裝方法總結。減震器主要是用來抑制彈簧的震動和彈簧吸收震動后回彈時來自地板的沖擊。減震器主要吸收來自水泵底座的沖擊力,以保證水泵穩定工作。因此,減震器作為減震器的配置和安裝方式影響著整個空調系統的穩定性。本文根據筆者的工作實踐,詳細闡述了空調制冷機房減震器的配置和安裝施工,提出了各個環節的具體技術要求,并提出了減震器配置的科學方法并對安裝工程施工進行了總結 隨著現代高層建筑施工技術的飛速發展,超高層建筑不斷涌現,建筑機電系統的設計和施工技術也在不斷提高??紤]到系統運行的節能和設備的承壓能力,超高層建筑機電系統往往采用分區設計。由于高區系統通常設置在辦公室或客房的樓層之間,因此控制設備運行過程中產生的振動非常重要。下面以南京國際廣場南塔高區冷藏室的設備隔離技術為例設備重心與減震器選型關系設備重心與減震器選型關系,探討超高層建筑設備的隔離技術。南京國際廣場南塔為37層超高層建筑。 24層設有高區冷凍機房。高區冷凍機房上層為酒店,下層為辦公樓。螺桿安裝在冷凍機房。冷水機組2臺、冷凍水泵4臺及對應的冷凍水管網。
冷水機和水泵在運行時會產生振動和噪音。設備運行的振動和噪聲會通過設備基礎、與設備相連的管網、設備和管網支架傳遞到上下樓層。上下層的酒店和辦公環境影響較大。為保證良好的外部環境,必須采取嚴格的隔震措施,以減少設備運行時的振動和通過地基、支架或管網對外部環境的干擾。接下來,我們將探討高區制冷機房設備和管網振動的控制方法,找出減少設備運行過程中產生的振動的施工技術方法。 2 重心計算方法 安裝泵時,首先要找到泵的重心位置,以便進一步定位泵座減震器的安裝位置。 2.1 水泵重心分布分析 水泵主要由電機、葉輪、泵體等組成,現在W1、W2、W3、...Wn分別代表各部分的重量。具體重心分布如圖1所示。GA和GB分別代表泵在水平和垂直位置的重心扭矩。 GA、GB重心坐標的權重分布及總力矩、GA、GB系統重心位置及總重量的分布計算如下: 根據力矩公式: =0 GA=(A1*W1+A2*W2+A3*W3+ …+An*Wn+…)/(W1+W2+W3+…Wn+…) GB=(B1*W1+B2*W2+B3*W3+…+ Bn*Wn+…)/(W1+W2+W3+…Wn+…) GA------代表水平位置的泵重心力矩; GB------代表泵在垂直位置的重心力矩; Wn------代表泵的第n部分的重量(n=1, 2...); 3 減振器的安裝配置方法同款減振器的多種配置方法如下: 3.1 載荷分配原則:A方向與B方向距離相等,即A方向:A1 +A2 *2+A3*2=A4+A5*2+A6*2 B方向:B1*5+B2=B3*3+B4 An------表示水的減震器支點泵支架相互水平對齊 泵重心的距離(n=1, 2...); Bn------代表泵支架各減震器支點與泵重心垂直方向的距離(n=1, 2...);圖 2 不在重心 中間位置的減震器配置 3.2 重心不在物體上的減震器配置 重心不在物體上的減震器配置見下圖圖3 A1+2A2+A3=a1+3a2 4B1+B2=3b1 An------代表水泵支架各減震器支點與水泵重心水平方向的距離方向 (n=1, 2...); Bn------代表水泵支架各減震器在垂直方向上的支點(n=1,2...)方向距水泵重心的距離; an------代表泵支架各減震器支點與泵重心水平方向的距離(n=1, 2...); bn ------表示水泵支架各減震器支點與水泵重心垂直方向的距離(n=1、2...);圖 3 重心不在物體上的減震器配置 3 減少不規則物體 振動器配置 a1+a2+a3=3A1(左右) 2b1+b2=2B1+B2(上下) An--- ---表示水泵支架各減震器支點與水泵重心水平方向的距離(n=1、2...); Bn------代表水泵支架各減震器支點與水泵重心垂直方向的距離(n=1, 2...); an------代表每個泵支架在水平方向上減震器支點與泵重心的距離(n=1, 2...); bn------代表水泵支架各減震器支點與水泵重心垂直方向的距離(n=1, 2...); 4 only 在四個減震器的情況下,計算每個支點的重量。當減震器的四個支點設置有限時,各點的作用和重量如下: W1=A2*B2*W/(A*B) (1)W2=A1*B2*W/(A *B) (2) W3=A1*B1*W/(A*B) (3) W4=A2*B1*W/(A*B) (4)Wn------表示水泵第n部分的重量(n=1, 2...); An------代表水泵支架各減震器支點與水重心的距離水泵水平方向(n=1, 2...);Bn------代表水泵支架各減震器支點與水泵重心垂直方向的距離(n=1, 2...); 圖4只有四個減震器 在每個支點分布的情況下,彈簧減震器的安裝步驟如下: 4.1 本項目通過選擇相應的減震器配置進行安裝3.4 的方案。
4.2 根據減震器的位置,先用角鋼固定減震平臺。 4.3 固定減震器并安裝螺栓。 4.4水泵就位,水泵底部加裝減振墊。 4.5 減震器的調平。 5 結論 經過三個月的試運行,泵工作正常,振動幅值符合安裝規范要求。設備運行的振動大大降低,通過地基、支架或管網干擾外界環境。在討論了高區制冷機房和管網的振動控制方法后,我們找到了減振器的配置和安裝方法。