使用說明
2023-05-08 14:44
隔膜泵采用風坐式減震器設計
如有隔膜泵采用風坐式減震器的影響,其設備本身噪音超過設計之初的銘牌噪音,面對已安裝完成的現狀,通過多方考慮,采用設計一對一隔聲罩的方式,對其進行噪聲隔離,達到了噪聲控制的作用;在日常工作過程中,曾遇到許多因為噪音及振動導致的問題:某醫院項目驗收過程中,業主反映負一層空調主機房噪音過大,導致位于該機房上方一層乃至二層的房間受到嚴重影響。后經過多次檢查,發現噪音之所以傳出是因為出機房的空調管道井未做好隔聲封堵,導致空調室外機采用風機減震器的影響設備噪音沿管道井傳導出來;
隔膜泵采用風坐式減震器,由于這些設備本身的運行噪音或者安裝不良導致的傳導噪音,常常成為工程項目遭到垢病乃至周邊居民投訴的重要因素。暖通系統涉及對后者的影響往往來自空調末端設備自身、管道路由和各類風口尺寸安裝不良等。作為暖通設計,系統中存在的或者是工程建設安裝過程中嚴生的各類問題,很多時候只能在原有基礎上增加降噪減振等補救設計措施來彌補。噪聲對人的影響主要從兩個方面來考慮,一方面是對建筑室外環境的影響,另一方面則是對室內人員的影響。暖通系統涉及對前者的影響一般來自位于設備平臺的各類風機、空調室外機以及冷卻塔等
瀏覽次數: