日韩欧美国产精品一二三区免费在线,国产一区二区三区在线网址,日本精品高清视频在线,免费草b视频在线观看

座式減震器

松夏減震器,安全又耐用

使用說明

2022-06-20 13:34
消防水泵減震器的主切換方法

消防水泵減震器的主切換方法

消防水泵減震器的主切換方法

1.消防泵減震器主備轉換規則

從消防泵運作數據信號的數據采集和控制來看,方案設計中消防泵的主備變換重要有這二種方法。關鍵是控制信號源的選擇,可分為電總流量數據信號調整方式和壓力信息內容調整方式。通常,消防泵的主備泵務必制訂成互備方式。

電總流量數據信號調整方式是消防設計方案中消防泵主備變換的常用方式。它依據反饋意見離心式水泵的電機電總流量數據信號來辨別消防泵是否工作上。當電機短路故障(斷電)、電流過大時,開關電源電路將自動轉換為電機消防泵減震器電機消防泵減震器jgf手冊,停止一臺消防泵工作,操作另一臺消防泵。

消防水泵減震器的主切換方法

壓力信息內容調整方式是在消防泵的水流量責任人上設置一個電器設備固定點壓力表,依據壓力表的數據信號辨別主備消防泵的變換。消防水泵控制柜收到姿態指令后,立刻運作任一消防泵。如果電氣設備固定點壓力表標記的壓力不能保證消防泵工作后設定壓力值,控制箱會自動轉換成另一臺消防泵開始工作。

2.壓力信息內容調整方式中需要注意的問題

在壓力信息內容調整方式的建立中,應注意以下問題,以保證消防泵主備變換的可靠性。

消防水泵減震器的主切換方法

(1)電器設備減震器固定點壓力表應安裝在消防泵水流量責任人上,不適宜安裝在消防泵閥前(按水流方向)。壓力額定值應超出底位消防蓄水池供電系統壓力值。

這也是因為壓力數據信號的位置要反映消防泵和系統的供電系統運作狀況。倘若在消防泵進出口閥前設置壓力表,誤將截止閥關閉,雖然消防泵運行沒問題的,可以說明正常的的供電系統壓力,但系統供電系統情況出現異常。因此,壓力信息內容調整方式的變換還能夠調整消防泵管道的發現異常供電系統情況,馬上運作另一條供水管道的消防泵。

瀏覽次數:
乐业县| 玛纳斯县| 桂林市| 板桥市| 施甸县| 札达县| 社旗县| 莆田市| 孟津县| 晋州市| 甘洛县| 麟游县| 健康| 广丰县| 尼木县| 剑阁县| 江城| 大埔县| 墨江| 吴川市| 北票市| 高青县| 阳城县| 新宾| 文水县| 曲靖市| 天门市| 宁安市| 蓬安县| 高雄市| 商南县| 焦作市| 柳林县| 江陵县| 始兴县| 南皮县| 揭西县| 嵩明县| 鱼台县| 湟源县| 新巴尔虎左旗|