水泵減震器選用的原則有哪些?
依據工作經驗,僅有采用的隔離措施家用抽水泵減震器,才可以處理百分之70以上的泵震動。泵的隔離措施一般通過組裝泵減震器來處理,泵減震分成各種類型。方式。除此之外,管路一部分也要適度防護,由于管路中的流水非常容易使管路造成震動,進而與板或吊頂天花板造成共震,造成噪聲。過墻的管路一定要用延展性原材料與墻分隔。根據以上對策,通??梢詫崿F(xiàn)期望的避震減噪實際效果。
離心水泵減震的挑選標準:
2、挑選工作頻率比f(wàn)/f0做為參照,通常2.5~5;
3、減震器荷載不可超過減震的容許荷載范疇;
4、支點數不適合低于4個,泵重、容積過大時可選用6~8個;
5、泵減振基座的凈重應是泵凈重的1.1~1.4倍;
6、泵高時,應增加減振基座的規格和凈重;
變速離心水泵挑選減震時,可依據泵的低速檔挑選工作頻率比,依據主要參數挑選不一樣型號規格的減震元器件或減振原材料。產品說明書。當泵速小于300r/min時,可使用大的剛性基礎,以降低震動傳送。
避震減噪應與源防護,泵造成的震動力和噪音應防護,盡量避免震動源傳送到別的構造的機遇。規定離心水泵搞好隔震避震工作中,防護離心水泵工作中造成的振蕩源。現階段廣泛應用離心水泵減震器,分成橡膠隔震墊和彈簧減震;采用隔震對策家用抽水泵減震,并組裝橡膠減震,以減少沿管路傳送的噪音。與此同時,水泵房內的排水管路務必配置隔震延展性抗震支架,進而將共震力傳送的概率降至少。