使用說明
熱膨脹是所有熱力管線設計時需考慮的問題,如何簡單有效的設置熱力補償措施,保證在熱狀態下管道的*,在熱力管道設計中也顯得尤為重要。座式減震器的選擇和計算確定座式減震器的形式:座式減震器分為自然座式減震器、套管座式減震器、波形座式減震器、球形座式減震器等多種,對各種座式減震器的介紹及各自的優缺點,很多工具書都有介紹,筆者不再贅述。自然座式減震器主要有L型、Z型和方形座式減震器,
因其具有制造安裝方便,作用在固定支架上的軸向推力較小,熱補償量較大,適于各種壓力和溫度條件,不需要經常維修.因而地下敷設時不需要為其設置檢查井等優點,我公司認為,在工程中應優先采用自然座式減震器,當條件不允許時,再考慮其他形式座式減震器。支架確定及座式減震器型號的選擇:設置座式減震器前,一般先根據管徑、介質溫度、座式減震器的形式,確定固定支的較大允許跨距(此跨距可在《動力管道設計手冊》或《實用供熱空調設計手冊》熱力管道補償相關章節中查到),并行敷設的管道,可取各并行管道較大允許跨度的較小值。地溝敷設的管道,在允許范圍內盡量加大固定支架的跨距,以減少座式減震器的數量;室內敷設的管道,則兼顧柱、梁的位置,盡量保證固定支架設置在柱、大梁的位置。
固定支架確定之后,再根據公式計算管道的伸長量(手冊等中均有介紹不再贅述),選擇座式減震器的型號,座式減震器在管段中所處的位置也需選擇。地溝敷設的管道,在不影響座式減震器正常工作的前提下,盡量和需要設置檢查井的其他部件靠近,以便共用檢查井,無其他需設檢查井的部件時,盡量設置在規范或圖集要求的較佳地點。室內敷設的座式減震器的安裝地點,首先應考慮安裝和檢修方便,有些座式減震器對支架有要求,也需同時考慮支架安裝是否方便。固定支架和座式減震器型號及安裝位置選定之后,則根據規范圖集等選擇其他導向支架、
活動支架等的安裝位置。我公司建議設計人員宜將各支架型號和位置在圖紙中表示出來,但因現在設計周期往往很短,此項工作多直接由安裝公司根據圖集完成,所以設計人員務必在設計施工說明或圖紙中對設置要求進行指明并強調,確保熱力管道施工能按照標準進行